Bonjour tout le monde,
J'ai une demi-baie a placer dans une filiale. La place est très limité. Dans une demi-baie, je dois installer toutes les facilités que l'on a dans un data center(1 serveur 2u, switch 2U, onduleur 4U, clim xU). Il est très difficile de trouver un système qui s'intègre dans la baie pour réguler la température et l’hygrométrie.
Avez vous eu une expérience sur ce genre d'installation et quel en est le retour?
Cordialement
Le 05/10/2011 11:46, Christophe Pujol a écrit :
Bonjour tout le monde,
J'ai une demi-baie a placer dans une filiale. La place est très limité. Dans une demi-baie, je dois installer toutes les facilités que l'on a dans un data center(1 serveur 2u, switch 2U, onduleur 4U, clim xU). Il est très difficile de trouver un système qui s'intègre dans la baie pour réguler la température et l’hygrométrie.
Il me semble avoir vu ce genre de truc dans une showroom APC mais pas de trace sur le site. Peut être leur passer un coup de fil ?
Avez vous eu une expérience sur ce genre d'installation et quel en est le retour?
L'hygrométrie, ça va être chaud à mon avis, surtout si l'espace est exigu, comment récupérer l'humidité nécessaire ? (dans 95% des cas, on est trop sec).
Bonsoir,
On Wed, Oct 05, 2011 at 08:36:21PM +0200, Aurelgadjo wrote:
Le 05/10/2011 11:59, Julien Escario a écrit :
(dans 95% des cas, on est trop sec).
Trop sec pour du matériel informatique ?! Tu as un papier qui parle de cela ? Je serais curieux de le lire
Simple, le sec + mouvements (ventilos) est générateur d'électricité statique.
L'électricité statique c'est tueur d'électronique, d'où les recommandations de se mettre à la terre/masse avant de toucher une carte électronique, genre un module de routeur.
C'est pour cela qu'il est recommandé de maintenir les datacenters à 50% d'humidité relative +- 10%.
Sylvain
Bonjour,
Le 5 octobre 2011 20:36, Aurelgadjo aurelgadjo@gmail.com a écrit :
Le 05/10/2011 11:59, Julien Escario a écrit :
(dans 95% des cas, on est trop sec).
Trop sec pour du matériel informatique ?! Tu as un papier qui parle de cela ? Je serais curieux de le lire
Merci, Aurélien
Un bon article, en anglais : http://searchdatacenter.techtarget.com/tip/The-data-center-humidity-conundru...
Comme le dit Sylvain Rochet, pour faire simple : Si l'air est trop sec =>risque lié à la présence d'électricité statique. Si l'air est trop humide => risque de moisissure, voire de condensation dans les parties les plus froides de la salle ou des équipements (atteinte du point de rosée de l'air).
Maintenant, contrôler l'humidité d'une demi-baie positionnée dans un placard, entre nous je ne connais pas grand monde qui le fait. Si quelqu'un a un produit miracle car efficace et pas trop cher, je suis moi aussi preneur :-)
Bonne journée à tous,
Olivier
Le 5 octobre 2011 11:59, Julien Escario escario@azylog.net a écrit :
Il me semble avoir vu ce genre de truc dans une showroom APC mais pas de trace sur le site. Peut être leur passer un coup de fil ?
APC a racheté Kellsystem (http://www.kellsystems.co.uk/)
théo
Bonjour,
Je vais répondre par une autre vision sans doute, mais est ce qu'un mini pod (demi conteneur) ne serait pas plus efficace? Ca se pose dans la cours, sur un toit, sur le parking (si c'est bien gardé).
Très honnêtement une demi baie c'est risqué surtout avec l'onduleur avec.
A bientôt
Le 05/10/11 11:46, Christophe Pujol a écrit :
Bonjour tout le monde,
J'ai une demi-baie a placer dans une filiale. La place est très limité. Dans une demi-baie, je dois installer toutes les facilités que l'on a dans un data center(1 serveur 2u, switch 2U, onduleur 4U, clim xU). Il est très difficile de trouver un système qui s'intègre dans la baie pour réguler la température et l'hygrométrie.
Avez vous eu une expérience sur ce genre d'installation et quel en est le retour?
Cordialement
Christophe PUJOL
CV: http://www.doyoubuzz.com/christophe-pujol_0
Liste de diffusion du FRsAG http://www.frsag.org/
Bonjour,
L'exteinteur a gaz rackable est prevu juste au dessus.
À bientôt
Le 6 octobre 2011 12:01, Wallace wallace@morkitu.org a écrit :
Bonjour,
Je vais répondre par une autre vision sans doute, mais est ce qu'un mini pod (demi conteneur) ne serait pas plus efficace? Ca se pose dans la cours, sur un toit, sur le parking (si c'est bien gardé).
Très honnêtement une demi baie c'est risqué surtout avec l'onduleur avec.
A bientôt
Le 05/10/11 11:46, Christophe Pujol a écrit :
Bonjour tout le monde,
J'ai une demi-baie a placer dans une filiale. La place est très limité. Dans une demi-baie, je dois installer toutes les facilités que l'on a dans un data center(1 serveur 2u, switch 2U, onduleur 4U, clim xU). Il est très difficile de trouver un système qui s'intègre dans la baie pour réguler la température et l’hygrométrie.
Avez vous eu une expérience sur ce genre d'installation et quel en est le retour?
Cordialement
Christophe PUJOL
CV: http://www.doyoubuzz.com/christophe-pujol_0
Liste de diffusion du FRsAGhttp://www.frsag.org/
Liste de diffusion du FRsAG http://www.frsag.org/
serait-ce ça que tu cherches ?
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AR4...