Hello,
Je ne sais pas si la liste est adaptée vu que je n’ai pas souvent vu des problèmes plus hard que soft mais je tente ma chance…
Sur un serveur HP Gen6 équipé de 8 emplacements SFF j'avais en [1] et [2]2 SAS HP 900Go de 2012 en RAID1 et en [5] [6] [7] et [8] 4 SATA 1To Hitachi 7k1000 de 2014 en RAID5.
Tout fonctionnait bien, tout étant un peu à l'étroit sur le Raid 5.
J'ai donc ajouté en [3] et [4] 2 HGST 7k1000 pour les ajouter à la grappe R5. (ce qui a d’ailleurs été fait et fonctionne)
Mais j'ai un probleme, alors que les disques sont froids au toucher et même avec un seul des deux disques enfiché (j'ai testé avec chaque disque) j'ai un mauvais report de température et donc les ventillos à 80% et une alert température dans iLO2.
Est-ce que ça vient d'une modif de sonde sur les disques entre 2014 et 2015 ? du fait qu'il y aurait des versions sans sonde de température ? d'un problème avec les nouveau FW ? du fait que les disques soient dans la meme banque que les 2 SAS ?
Est-ce qu'il y a moyen de désactiver le contrôle de temp de ces disques ? de modifier quelque chose pour que le report de température soit ok ?
Noël
Salut.
Tous tes disques identiques ont le même firmware ? Celui de la carte raid est a jour ?
Le 19/02/2015 18:57, Noël a écrit :
Hello,
Je ne sais pas si la liste est adaptée vu que je n’ai pas souvent vu des problèmes plus hard que soft mais je tente ma chance…
Sur un serveur HP Gen6 équipé de 8 emplacements SFF j'avais en [1] et [2]2 SAS HP 900Go de 2012 en RAID1 et en [5] [6] [7] et [8] 4 SATA 1To Hitachi 7k1000 de 2014 en RAID5.
Tout fonctionnait bien, tout étant un peu à l'étroit sur le Raid 5.
J'ai donc ajouté en [3] et [4] 2 HGST 7k1000 pour les ajouter à la grappe R5. (ce qui a d’ailleurs été fait et fonctionne)
Mais j'ai un probleme, alors que les disques sont froids au toucher et même avec un seul des deux disques enfiché (j'ai testé avec chaque disque) j'ai un mauvais report de température et donc les ventillos à 80% et une alert température dans iLO2.
Est-ce que ça vient d'une modif de sonde sur les disques entre 2014 et 2015 ? du fait qu'il y aurait des versions sans sonde de température ? d'un problème avec les nouveau FW ? du fait que les disques soient dans la meme banque que les 2 SAS ?
Est-ce qu'il y a moyen de désactiver le contrôle de temp de ces disques ? de modifier quelque chose pour que le report de température soit ok ?
Noël _______________________________________________ Liste de diffusion du FRsAG http://www.frsag.org/