[FRsAG] Infos déclenchement incendie

Emmanuel DECAEN Emmanuel.Decaen at xsalto.com
Ven 21 Mai 12:33:07 CEST 2021


Salut,

Le 21/05/2021 à 12:00, Rémy Duchet a écrit :
> Nous venons de « subir » une erreur humaine de la part de l’exploitant 
> d’un DC.
>
> Ce dernier a malencontreusement déclencher la libération du gaz 
> permettant l’extinction d’incendie.
>
> Le déclenchement a provoqué l’arrêt de plusieurs HDD magnétiques 
> (heureusement pas de perte de données, ni de coupure).
>
> Le support du constructeur va râler, et donc finira par rejeter les 
> demandes d’échanges sous garanties.
>
> Est-ce que l’un d’entre vous a déjà expérimenté cela ?
>

Oui, ça nous est arrivé dans un DC ayant un système incendie avec des 
buses classiques, nous avons eu un grand nombre de disques durs qui a 
fini par tomber en panne.


> D’après plusieurs spécialiste hardware, il faut changer l’ensemble des 
> disques car ils vont lâcher en « groupe ».
>

De notre côté, les pannes disques se sont étalées sur plusieurs mois.
=> Sur les serveurs critiques, le changement des disques me parait une 
bonne idée.
=> Sur les autres, une bonne sauvegarde régulière, une surveillance 
accrue, et un changement sans délai à la première alerte sur un disque 
peut être envisagé.

Bon courage.
-- 
*Emmanuel DECAEN*
E-Mail: ed at xsalto.com

www.xsalto.com
Tél: 04 92 36 60 06
Support: 04 92 36 60 07
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://www.frsag.org/pipermail/frsag/attachments/20210521/5d8ca030/attachment-0001.htm>
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe autre que texte a été nettoyée...
Nom: fhimiphhehlhfjnh.jpg
Type: image/jpeg
Taille: 7312 octets
Desc: non disponible
URL: <http://www.frsag.org/pipermail/frsag/attachments/20210521/5d8ca030/attachment-0001.jpg>


Plus d'informations sur la liste de diffusion FRsAG