[FRsAG] Temperature elevee sur controleur SAS RAID : HPE P822 2GB FBWC + Battery

Pi Droid pidroid.b at gmail.com
Jeu 10 Oct 19:33:27 CEST 2019


Merci pour ce retour.
Très intéressant comme système ! Et efficace !
Je suis en location, pas sur que je puisse trouver pour la partie puits
canadien mais je vais y réfléchir... Pour le reste ça donne envi
d'expérimenter...
Me reste encore "quelques mois" pour trouver un truc :)

Le jeu. 10 oct. 2019 à 08:27, Stéphane Rivière <stef at genesix.org> a écrit :

> > choix (ceci dit je comprends qu'un serveur n'est pas fait pour
> > fonctionner dans des salles à 40°C ou plus ^^).
>
> Ah bon ? :>
>
> J'ai eu ça un matin vers 5h00 du mat, une panne de clim dans la mini
> salle d'un client. 37° Ben... fait chaud...
>
> En tant qu'électronicien, on m'empêchera pas de penser/croire qu'une
> température de fonctionnement de 90° est... étonnante :) Après... quand
> je vois à combien monte mon NUC en compil :()
>
> >                         - La pièce dans laquelle est le serveur n'est
> >                         pas climatisée (je démarre mon activité, je fais
> >                         avec très très peu de moyens... dans ces
> >                         conditions je n'ai pas hâte à l'été prochain)____
>
> Je sais pas si tu peux faire pareil mais j'ai réglé ici le problème de
> cette façon...
>
> Viré les 4 très bruyants ventilos de plafond de la baie 42U, remplacés
> par une plaque de tôle avec en son centre un conduit de 120, branché à
> une VMC d'entrée de gamme bricodépot qui crache à l'extérieur.
>
> Pour l'entrée d'air, j'ai transformé un conduit de 160 souterrain (qui
> véhicule un paquet de gaines) en simili puits canadien (de la à la
> chambre de tirage, y'a 12 mètres environ à 80 cm enterré)
>
> J'ai gagné direct 8 degrés partout (local technique sous-sol et baie)...
>
> Et quelques décibels en prime :)
>
> Cet été, ça l'a fait, pourtant il a fait un peu chaud... 33° dans le
> haut de la baie (deux gros onduleurs on line, plusieurs serveurs assez
> vieux, et des switchs POE + les 3 xDSL, les routeurs, etc...) et 26°
> dans le local.
>
> Comme j'ai conservé le thermostat, l'hiver la VMC tourne a basse
> vitesse, et le sous-sol se stabilise à 20°.
>
> --
> Be Seeing You
> Number Six
>
> _______________________________________________
> Liste de diffusion du FRsAG
> http://www.frsag.org/
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://www.frsag.org/pipermail/frsag/attachments/20191010/bfe11d89/attachment-0001.html>


Plus d'informations sur la liste de diffusion FRsAG