[FRsAG] Temperature elevee sur controleur SAS RAID : HPE P822 2GB FBWC + Battery

Christophe Pujol chpujol at gmail.com
Ven 4 Oct 17:04:46 CEST 2019


Bonjour,

Est-ce que la batterie est a une température alarmante ?

Christophe PUJOL
CV Web <https://www.doyoubuzz.com/christophe-pujol_0>


Le ven. 4 oct. 2019 à 16:20, Pi Droid <pidroid.b at gmail.com> a écrit :

> Bonjour,
>
> Je rencontre des températures qui me semblent anormalement élevées avec
> une carte contrôleur HPE P822 fraîchement installée : 85°C sans activité
> sur les disques associés (le "Caution" étant à 100°c sous ILO4).
>
> Le tout semble très bien fonctionner et la ventilation du serveur oscille
> entre 24% et 27% (il est assez peu sollicité en ce moment)
>
> Ce que j'ai fait (ou tenté de faire...) :
> - Mise à jour du firmware en v8.32 (la dernière version je crois)
> - J'ai essayé de mettre la carte sur les ports PCIE 4 puis 3
> - J'ai rangé à max les cables afin de faciliter la circulation d'air
> - L'air qui ressort du serveur à ce niveau est effectivement assez chaud,
> j'en déduis que je peux écarter les problèmes de sonde de température et de
> dissipation thermique
>
> Je ne suis plus sous contrat de support avec HPE et peine à trouver ce que
> je veux sur leur site (404, difficulté de recherches etc...)
>
> Bref, est-ce que ces 85°C vous semble normal ?
> Connaissez-vous un moyen de redescendre de manière significative cette
> température (autre qu'un bricolage de ventilo sur le rad de la carte ou
> d'une ventilation du serveur en mode bourin) ?
> Ou avez vous une alternative à me proposer ? (carte RAID pas chère et qui
> consomme peut, 8 SSD max à gérer via baie connectée par deux ports SAS)
>
> Pour ceux qui veulent connaître le contexte :
> J'ai upgradé récemment mon serveur, un ML350p Gen8 avec une baie
> supplémentaire :
> Contexte :
> - 2x6LFF existant + ajout : 1x8SFF
> - 10HDD en LFF + ajout : 4 SSD en SFF
> -  LFF géré par P420i (embarqué)
> - Ajout d'une carte RAID P822 2GB + batterie (ensemble acheté 45€ neuf et
> scellé) pour la gestion de la baie SFF (port 4 puis 3 testés)
> - La pièce dans laquelle est le serveur n'est pas climatisée (je démarre
> mon activité, je fais avec très très peu de moyens... dans ces conditions
> je n'ai pas hâte à l'été prochain)
> - Je suis très débutant côté hardware serveur (je passe donc peut être à
> côté de quelques évidences ^^)
>
> Merci d'avance !
>
> Pidroid
> _______________________________________________
> Liste de diffusion du FRsAG
> http://www.frsag.org/
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe HTML a été nettoyée...
URL: <http://www.frsag.org/pipermail/frsag/attachments/20191004/5dc426fd/attachment-0001.html>


Plus d'informations sur la liste de diffusion FRsAG